醫療廢水主要指醫療系統在運轉過程中,所產生的各種類型的廢水。
主要包括診療室、化驗室、病房、洗衣房、X光照像洗印、動物房、同位素治療診斷、手術室等排水。
行政管理和醫務人員排放的生活污水,食堂、單身宿舍、家屬宿舍排水。
醫療廢水的主要污染物包括:
1)病原性微生物,如細菌等;
2)有毒、有害的物理化學污染物;
3)放射性污染物;
4)CODCr、BOD5、氨氮等常規污染物。
以12月15日,思茅區醫院新建污水處理站的方案評估為例。
四、項目概述:
普洱市中心醫院(又名思茅區人民醫院),成立于2009年,是集醫療、預防、保健、康復、教學、科研為一體的非營利性二級甲等綜合醫院,是城鄉居民醫療保險定點單位。醫院區位優勢突出,環境條件優越,交通便捷,占地面積102.35畝,醫院業務用房建筑面積42400平方米,現有職工699人,編制床位350張,實際開放床位數609張。2020年,全院完成門急診 14.49 萬人次,體檢 2.6 萬人次,出院 1.85 萬人次,手術 4814 臺。
2010年,我院污水處理站由昆明藍星環境技術工程有限公司施工建成,總投資10.8萬元,實際污水處理能力:180立方/天,醫院產生的廢水經污水處理站處理達標后排至醫院南側道路市政污水管網,終進入思茅區污水處理廠。2011年,普洱市環境保護局監測站對我院污水治理設施進行竣工驗收監測,通過環境保護項目竣工驗收。2013年,根據《建設項目竣工環境保護驗收管理辦法》的相關規定,我院向普洱市環境保護局提交了《普洱市思茅區人民醫院建設項目竣工環境保護驗收監測報告》(普竣監報〔2013〕第5號),普洱市環境保護局對報告書進行了批復(普環發〔2013〕292號),通過竣工環境保護驗收。
思茅區人民醫院住院綜合樓建設項目和思茅區人民醫院住院綜合樓二期建設項目占地面積18052.51平方米,建筑面積76045.41平方米,新增床位729張,預計2022年投入使用。
五、方案參數
醫院對環境保護十分重視,決定建設配套污水處理工程,并按國家標準《醫療機構水污染排標準》(GB18466-2005)的要求,擬建一個功能先進、配套完善的污水處理系統,對全院產生的污水進行集中處理,使其達到相應的排放標準要求,污水處理達標后方可排放。
1、處理能力
本工程為醫院新建項目的配套工程,因為新建項目的環境影響評估書現已評審通過。依據環境評估報告書,擬建的污水處理廠規模須滿足1500床位排污需求(已包含老院區病床),新建污水處理站投入使用后,原污水處理站即停止工作。
2、處理工藝
預消毒+生物接觸氧化(二級處理)+深度處理+消毒處理
3、水質標準
處理后的水質需達到《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005)表1中的標準和及《污水排入城鎮下水道水質標準》 (GB/T31962-2015)表 1(B 級)標準限值后排入市政污水管網,終進入思茅區污水處理廠處理。
六、廢水來源及水質分析
本項目工程分析中對不同廢水進行了分類統計,主要有醫療廢水、辦公生活污水和食堂含油廢水等。其中生活污水須經過化糞池處理,食堂餐飲廢水須經過隔油池處理,地下車庫地面沖洗廢水須經過沉砂池處理,醫療廢水中感染病區廢水須經過消毒預處理,放射科、口腔科廢水經過半衰處理池收集處理,以上廢水經過預處理后與其它普通醫療廢水及醫務員工生活污需求、食堂廢水、商業用房廢水、地下車庫地面沖洗水一起排入本項目自建的污水處理站集中處理。
醫療污水中含有酸、堿、固體懸浮物(SS)、有機污染物( CODcr)、BOD5、動植物油、病菌和病毒等有毒、有害物質。我院口腔科不使用金屬材料,沒有含汞等特殊醫療廢水或廢液產生,檢驗室廢液與醫療固廢一起委托有資質單位收集處理。
七、進水水量及水質指標
根據環評及環評批復內容,新建項目規劃建設污水處理站
的處理規模為400mm3/d,原污水處理站處理規模為180 mm3/d,故新建污水處理站規模須達到600 mm3/d及以上。
根據同行業資料類比,廢水主要污染物為CODcr、SS等,綜合污水水質為(估算):
八、出水水質指標
污水處理后的排放標準為《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005)表1中的標準和《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級A標準。
本項目所涉及的污水排放標準
九、廢氣排放要求
按照國家《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005)中對污水處理站廢氣排放的要求,污水處理站周圍大氣污染物允許濃度,見下表。
污水處理站周圍大氣污染物允許濃度
十、固體廢物排放要求
醫院污水處理站產生的固體廢物,主要是柵渣和污泥,按照國家《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005)中對污水處理站污泥控制和處置的規定,污泥清掏前應達到的標準,(清掏污泥時人工加入石灰)見下表。
綜合性醫療機構污泥清掏前應達到的標準
污水站只是醫院大型體系中很小的一部分,其污染設計水、氣、渣還有輻射,放射科的水需要經過半衰處理。